24 mei 2022 om 20:36 #37045
Ik ben zo’n onbeleefderik die als eerste post een vraag stelt… Excuses daarvoor, maar ik zie door het bos de bomen niet meer.
Laatste fase van aanleg zwemvijver (met beatsfilter en gepolyesterd), 8x3x1,4 , géén overkapping, zwemseizoen van begin mei tot eind september, enkel op de mooie dagen, +- 28c gewenste watertemp.
We willen een warmtepomp die we een dag of 2 op voorhand overdag kunnen laten draaien (overcapaciteit zonnepanelen + digitale teller). Daarom volgende vragen/assumpties:
– We nemen best een ON/OFF toestel, juist?
– Volgens de berekening hebben we 10kW nodig. Dus ik vermoed dat 12kW de betere keuze is?
– We zoeken geen franjes en ‘speciallekes’, maar willen vooral een zeer degelijk toestel. Zij er adviezen qua merk in de 1500-2000 euro range?
– Ik had de Hydro-Pro 12/32 op het oog, maar buiten wat reacties hier vind ik er weinig info over. Iemand die dit merk wat kan positioneren tegenover de concurrenten? De prijs van 1600 euro lijkt me alleszins schappelijk.
– Moeten we verder nog iets weten qua plaatsing? Onze zwembadbouwer is top met filters en het eigenlijke bouwwerk, maar ik twijfel wat over zijn capaciteiten om de warmtepomp aan te sluiten. Of kan daar weinig mislopen?BEDANKT!
-
25 mei 2022 om 10:37 #37047
Een inverter heeft geen zin zonder afdekking, dus on/off is goed genoeg. Je zou kunnen overdimensioneren, maar de flow van je pomp en beadsfilter moet wel hoog genoeg zijn om aan de minimum flow van de WP te voldoen.
De flow zal hier veel bepalen. Aan de minimum flow zal een warmtepomp het water ongeveer 2 graden opwarmen. Bij 8m3/u minimale flow door je warmtepomp, filter je het hele volume op 4 uur tijd en warm je je zwemvijver ook met 2 graden op. Op warme dagen zal het water zo rond 22-23 graden zitten, maw na 8 uur filteren zou je dan ongeveer 4 graden kunnen stijgen en op 26-27 graden kunnen landen.
Een warmtepomp met 8m3/u als ondergrens is toch al een behoorlijk beestje en daar lijkt die Hydro Pro veel te licht voor te zijn. Als je voor een WP gaat met 4m3/u minimale flow, dan kan je de temperatuur met 2 graden laten stijgen op 8 uur tijd, maar dat ga je tijdens de nacht zo weer verliezen zonder afdekking.
Persoonlijk zou ik op 25-26 graden mikken als je vooral op warme dagen wil zwemmen en de warmtepomp toch ook nog wat over dimensioneren voor het comfort (snellere opwarming). Het lijkt me echt te hoog gegrepen om naar 28 graden te streven zonder afdekking en dat is misschien ook niet zo gezond voor het leven in de zwemvijver, met uitzondering van de algen.
-
25 mei 2022 om 11:15 #37048
Hele heldere info alleszins. Dankjewel!
-
-