1 augustus 2020 om 11:28 #2399
Monique Van heusden
BijdragerHoi ik ben nieuw hier en heb een vraag aan rudy
En hoop op antwoord..pas een warmtepomp aangesloten met bypass er tussen..een dag goed gedraaid ,water lekker op temperatuur..volgende dag willen we hem opstarten maar wp slaat elke keer af..en geeft e3 code aan..dit deed hij de eerste dag ook…hebben de pomp al op andere standen gehad..zou de bypass er tussen uit moeten.
-
1 augustus 2020 om 13:43 #2422
Monique Van heusden
BijdragerWaar moet de pomp op staan..op filteren of circuleren
-
1 augustus 2020 om 16:27 #2425
Kristof Husson
BijdragerDag Monique,
De kraan moet op filteren staan.
Neem ook eens een foto van hoe de kranen van de installatie staan.
Mischien beter een ander topic openen ipv een ander topic te kapen.
@Rudy, kan jij deze verplaatsen naar een nieuw topic?
-
1 augustus 2020 om 21:23 #2452
Sylvester
ModeratorVoila bericht is opgesplitst naar nieuw topic.
-
2 augustus 2020 om 09:27 #2456
Anjo Zwartkruis
BijdragerLees dit eens
Als je het merk van de warmtepomp weet kun je in de handleiding gericht zoeken naar de E3 code.
Als het een doorstroom iets is, heb je de klep die de pomp bypassed wel goed staan?
Pomp genoeg capaciteit?
-
3 augustus 2020 om 19:53 #3060
Rudy100
BijdragerGeef eens door welk type warmtepomp je hebt . Vermeld ook eens welke pomp/filter op je zwembad aangesloten .
-
3 augustus 2020 om 20:07 #3092
funny – pool bv
BijdragerE3 wil zeggen geen water door de warmtepomp ,
1 /er stroomt geen of te weinig water door de wp ,
oplossing :
bypass bijregelen ( 2 kranen open en 1 dicht of half dicht )
filter spoelen
2 / flowswitch defect .
oplossing flowswitch vervangen
-
3 augustus 2020 om 20:18 #3134
DDA
BijdragerDe code E03 blijkt bij verschillende warmtepompen de foutcode te zijn voor een te laag debiet. Heb het zelf onlangs nog opgezocht bij een flow probleem door een verstopte zandfilter.
Als een te lage flow het probleem is, kan je een paar dingen proberen. Zet de kranen van/naar de warmtepomp sowieso helemaal open. Zet de bypass kraan eens verder of zelfs helemaal dicht zodat de volledige flow door de warmtepomp gaat. Als dat nog geen verschil maakt, zet dan de filterkraan van filteren op recirculatie om de maximale flow te bekomen door niet te filteren. Als je dan nog steeds flow problemen hebt, is je pomp te zwak om het debiet van de warmtepomp te halen.
Een te kleine zandfilter of vervuilde zandfilter kan ook mee aan de oorzaak liggen. Doe regelmatig een backwash en rinse van de filter om de flow op peil te houden.
-
3 augustus 2020 om 20:24 #3163
Monique Van heusden
Bijdrager<p style=”text-align: left;”>Dank je allemaal..op dit moment is het opgelost en loopt alles..water is lekker op temperatuur…</p>
Hoop dat het zo goed blijft.gaan -
3 augustus 2020 om 20:35 #3210
funny – pool bv
Bijdrageren hoe is het opgelost ? wat was de oorzaak ?? mogen we dat ook weten ?
-
3 augustus 2020 om 20:53 #3237
Monique Van heusden
BijdragerTuurlijk mag je dat weten.. er was een slang verkeerd aangesloten waardoor de druk niet op liep van de pomp..tenminste we hopen nu dat het hem dat was.. Ook de bypass kranen hebben we open gezet..
-
3 augustus 2020 om 20:58 #3262
funny – pool bv
Bijdragermaar het bad was toch al eens opgewarmd , is er daarna dan iets veranderd waardoor de warmtepomp niet meer werkte , of heb ik iets verkeerd gelezen ?
-
3 augustus 2020 om 21:10 #3282
Monique Van heusden
BijdragerWarmde wel op maar pomp bleef aan en uit slaan..nu de slangen omgewisseld zijn krijgt hij blijkbaar meer stroming..
-
3 augustus 2020 om 21:16 #3293
funny – pool bv
Bijdragerok veel plezier
-
3 augustus 2020 om 21:54 #3322
Monique Van heusden
BijdragerDankjewel…
-
-