Bypass in de warmtepomp met foutcode

Weergave van 14 geneste reacties
  • Auteur
    Berichten
    • #2399

      Hoi ik ben nieuw hier en heb een vraag aan rudy

      En hoop op antwoord..pas een warmtepomp aangesloten met bypass er tussen..een dag goed gedraaid ,water lekker op temperatuur..volgende dag willen we hem opstarten maar wp slaat elke keer af..en geeft e3 code aan..dit deed hij de eerste dag ook…hebben de pomp al op andere standen gehad..zou de bypass er tussen uit moeten.

    • #2422

      Waar moet de pomp op staan..op filteren of circuleren

    • #2425
      Kristof HussonKristof Husson
      Bijdrager

      Dag Monique,

      De kraan moet op filteren staan.

      Neem ook eens een foto van hoe de kranen van de installatie staan.

      Mischien beter een ander topic openen ipv een ander topic te kapen.

      @Rudy, kan jij deze verplaatsen naar een nieuw topic?

    • #2452
      SylvesterSylvester
      Moderator

      Voila bericht is opgesplitst naar nieuw topic.

    • #2456
      Anjo ZwartkruisAnjo Zwartkruis
      Bijdrager

      Lees dit eens

      Warmtepomp storing en reparatie

       

      Als je   het merk  van de warmtepomp weet kun je  in de handleiding  gericht zoeken naar de E3 code.

      Als het een  doorstroom iets is, heb je de  klep die de pomp bypassed wel goed staan?

       

      Pomp genoeg capaciteit?

    • #3060
      Rudy De VijlderRudy100
      Bijdrager

      Geef eens door welk type warmtepomp je hebt . Vermeld ook eens welke pomp/filter op je zwembad  aangesloten .

    • #3092

      E3 wil zeggen geen water door de warmtepomp ,

      1 /er stroomt geen of te weinig water door de wp ,

      oplossing :

      bypass bijregelen ( 2 kranen open en 1 dicht of half dicht )

      filter spoelen

      2 / flowswitch defect .

      oplossing flowswitch vervangen

       

       

    • #3134
      DDADDA
      Bijdrager

      De code E03 blijkt bij verschillende warmtepompen de foutcode te zijn voor een te laag debiet. Heb het zelf onlangs nog opgezocht bij een flow probleem door een verstopte zandfilter.

      Als een te lage flow het probleem is, kan je een paar dingen proberen. Zet de kranen van/naar de warmtepomp sowieso helemaal open. Zet de bypass kraan eens verder of zelfs helemaal dicht zodat de volledige flow door de warmtepomp gaat. Als dat nog geen verschil maakt, zet dan de filterkraan van filteren op recirculatie om de maximale flow te bekomen door niet te filteren. Als je dan nog steeds flow problemen hebt, is je pomp te zwak om het debiet van de warmtepomp te halen.

      Een te kleine zandfilter of vervuilde zandfilter kan ook mee aan de oorzaak liggen. Doe regelmatig een backwash en rinse van de filter om de flow op peil te houden.

       

    • #3163

      <p style=”text-align: left;”>Dank je allemaal..op dit moment is het opgelost en loopt alles..water is lekker op temperatuur…</p>
      Hoop dat het zo goed blijft.gaan

    • #3210

      en hoe is het opgelost ? wat was de oorzaak ?? mogen we dat ook weten ?

    • #3237

      Tuurlijk mag je dat weten.. er was een slang verkeerd aangesloten waardoor de druk niet op liep van de pomp..tenminste we hopen nu dat het hem dat was.. Ook de bypass kranen hebben we open gezet..

    • #3262

      maar het bad was toch al eens opgewarmd , is er daarna dan iets veranderd waardoor de warmtepomp niet meer werkte , of heb ik iets verkeerd gelezen ?

    • #3282

      Warmde wel op maar pomp bleef aan en uit slaan..nu de slangen omgewisseld zijn krijgt hij blijkbaar meer stroming..

    • #3293

      ok veel plezier

       

    • #3322

      Dankjewel…

       