21 april 2021 om 09:39 #15122
Als eerste blij dat er weer een forum is, op oude forum veel kennis verzamelt.
Nu de case:
Ik noem de oorzaak een denkfout van mezelf bij de aanleg……Ik heb een lekkende koppeling tussen de inspuiter en de afsluiter van de inspuitleiding bij de pomp. Het betreft een Gré zwembad, 640cm rond, stalen wand met standaard inspuiter.
Het lek veroorzaakt nog geen paniek bij me, maar wil wel graag herstellen en ben op zoek naar briljante ideeën die er voor zorgen dat ik niet alsnog het hele zwembad leeg hoef te halen.
Ultiem zou afsluiten van de inspuiter in het zwembad helpen, echter kan ik met geen mogelijkheid een (passende) afsluiter hiervoor vinden. Binnendiameter van de afsluiter is 3,4cm, een 1,5″ dop is dan te groot.
Wie heeft er een idee?
-
21 april 2021 om 09:49 #15182
Ik snap je vraag niet helemaal goed eerlijk gezegd.
DHZ zwembaden expert en eigenaar/adviseur bij Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 25 jaar leverancier van zwembaden en aanverwante producten.
-
21 april 2021 om 09:55 #15187
Vraag kan in tweeën eventueel:
1. Is er een afsluitdop te vinden voor de afsluiter in zo’n zwembad?
Zo ja, dan kan die er in, leiding los, leeg laten lopen, drogen en kan de koppeling vervangen worden.
Zo nee,
2. Wie heeft er nog een alternatief idee?Optie 3 is laatste redmiddel, namelijk zwembad leeg tot onder niveau inspuiter. Dankan de vervanging van een koppeling ook.
-
21 april 2021 om 09:59 #15197
-
21 april 2021 om 10:32 #15204
Post eens een foto van het probleemstuk .
-
21 april 2021 om 11:17 #15211
Een winterplug is niet heel effectief. Je hebt eenvoudige inschroefdelen van 1,5″ met een pakking die je in plaats van de nozzle er in kan schroeven. Dat zou zelfs de boel permanent dicht kunnen houden.
DHZ zwembaden expert en eigenaar/adviseur bij Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 25 jaar leverancier van zwembaden en aanverwante producten.
-
21 april 2021 om 11:25 #15218
Ik neem aan dat het zwembad opbouw is.
Het moet toch niet zo moeilijk zijn om langs de binnenkant van het zwembad iets in de inspuiter te steken zodat het zwembad niet leeg loopt.Ik heb dat al zo vaak gedaan bij opbouw zwembaden.
Met een beetje verbeelding en ‘knutselkracht’ moet dat wel lukken.
-
23 mei 2021 om 11:12 #18528
Allen,
Dank voor de reacties en excuses voor de late reactie mijnerzijds. Tussendoor een keuken restyling gedaan die kostbare vrije tijd heeft gevraagd (maar 95% klaar nu).
Wat ik inmiddels heb gedaan:
- Ik heb een winterstop gekocht die past (zij niet extreem duur, dus te doen).
- Ik heb systeem weer zomerklaar gemaakt.
De lekkende aansluiting blijkt vorstschade te zijn, door inspuiter open te hebben is er water in de leiding blijven staan, naast de aansluiting was ook de chloorsluis lek. De chloorsluis inmiddels vervangen en bij de aansluiting het “geluk” dat alleen de verlijmde, flexibele, pvc-buis los was gaan zitten, dit heb ik nu provisorisch opgelost door de aansluiting middels een spanband goed in de koppeling te trekken, de rand te kitten en daarna te tapen met Fix Tape (is waterdicht). Dit moet mij door het seizoen gaan helpen, tot op heden is alles nog droog (draait inmiddels een week, begin was spannend omdat er nog wat lucht in het systeem zat, maar toen dat eenmaal weg was ging het prima).
Bij winterklaar maken zal ik de permanente oplossing gaan doorvoeren, te weten afsluiten inspuiter, afkoppelen en leiding leeg laten lopen….. Wie weet krijgen we ooit nog weer eens een iets strengere winter dan we gewoon waren inmiddels.
@Sylvester, ja in theorie is het opbouw, maar wel keurig ingebouwd/gegraven met vlondertje etc.
-
-