- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 9 maanden geleden door
Frank Stiene.
-
AanmakerOnderwerp
-
Frank Stiene
DeelnemerOnderwerpen: 1Reacties: 7Bedankt: 0 tijdenIk heb een Intex zandfilterpomp van 4m3 en een eco+3 warmtepomp. Ik heb alles aangesloten inclusief bypass. Als ik de filterpomp aan zet en dan de warmtepomp, start de warmtepomp niet op. Wie kan mij helpen en zeggen wat ik verkeerd doe? Alvast bedankt!
-
AanmakerOnderwerp
-
AuteurAntwoorden
-
-
Leo Jorissen
DeelnemerOnderwerpen: 3Reacties: 87Bedankt: 1 tijdBypass regelt flow en waterdruk in de pomp.
Deze moeten goed ingesteld zijn anders schakelt de pomp niet in.
Verder kan er nog een inschakelvertraging aanwezig zijn. -
Frank Stiene
DeelnemerOnderwerpen: 1Reacties: 7Bedankt: 0 tijdenHallo Leo,
Bedankt voor je reactie, ik heb van alles geprobeerd en ook de instellingen gebruikt die op internet overal staan. Het klopt inderdaad dat er een vertraging van 3 minuten op zit. Ik zal morgen nog eens met de bypass aan de slag gaan.
-
Leo Jorissen
DeelnemerOnderwerpen: 3Reacties: 87Bedankt: 1 tijdEco +3 ideale flow 4,5 m3/uur pomp geeft 4 m3/uur ik zou proberen of de warmtepomp inschakelt als de bypass helemaal dichtstaat.
Anders denk ik dat de pomp te licht is om gewenste flow en inschakeldruk te krijgen voor deze situatie. -
Frank Stiene
DeelnemerOnderwerpen: 1Reacties: 7Bedankt: 0 tijdenDat zou flink balen zijn want dit hebben ze me zo verkocht. Dus de horizontale helmaal sluiten en de verticale helemaal openen?
-
Frank Stiene
DeelnemerOnderwerpen: 1Reacties: 7Bedankt: 0 tijdenBeste Leo,
Ik heb het nog even nagekeken maar de zandfilterpomp is 4,5m3 dus dat zou goed moeten zijn, toch?
-
Leo Jorissen
DeelnemerOnderwerpen: 3Reacties: 87Bedankt: 1 tijdIngaande leiding vanaf pomp naar WP helemaal open, bypass gesloten en dan de kraan in uitgaande leiding langzaam knijpen tot de WP aanslaat.
Er zit een drukschakelaar in de WP (bij mijn WP moet die minimaal 0,14 Bar zijn) Maar doordat je de druk in het systeem gaat opvoeren (door de uitgaande leiding te knijpen) zal ook het debiet omlaag gaan zodat je misschien toch niet genoeg flow overhoud om het systeem aan te laten slaan.
pompcapaciteit 4,5m3 onder ideale omstandigheden, daar houd je na filter/leidingen/opvoerhoogte en andere assesoires geen 4,5 m3 van over.
-
Frank Stiene
DeelnemerOnderwerpen: 1Reacties: 7Bedankt: 0 tijdenBeste Leo,
Bedankt voor je hulp, de warmtepomp draait dus dat is alvast fijn want dan weet ik ook dat hij het doet. Ik lees overal dat de drukmeter op 1,5 bar moet staan bij mij staat hij nu op 2,2 bar is dat een probleem of moet ik hem echt naar 1,5 terugbrengen. Ik voeg 2 foto’s toe.
Groetjes Frank
-
Frank Stiene
DeelnemerOnderwerpen: 1Reacties: 7Bedankt: 0 tijden<p style=”text-align: left;”>
</p>
-
Leo Jorissen
DeelnemerOnderwerpen: 3Reacties: 87Bedankt: 1 tijdDat is geen probleem.
Je ziet nu wel dat de pomp flink moet werken om de gewenste inschakeldruk te krijgen, want de kogelkraan staat nagenoeg dicht dus weinig circulatie.
Eigenlijk is pompcapaciteit te klein.
-
Frank Stiene
DeelnemerOnderwerpen: 1Reacties: 7Bedankt: 0 tijdenBeste Leo,
Links heb ik nu een beetje open en rechts helemaal open. De bovenste heb ik nu ook een stukje open staan gelijk aan die links. Zwembad word goed verwarmd, druk is 2,4. Dan is de pomp wel goed, toch? Want het werkt nu allemaal of welke pomp zou beter zijn? Als de pomp stopt dan wil dat zeggen dat de ingestelde temperatuur is bereikt en start die dan weer op als die weer beneden die temperatuur komt?
-
Leo Jorissen
DeelnemerOnderwerpen: 3Reacties: 87Bedankt: 1 tijdDe warmtepomp houdt de ingestelde temperatuur vast, dus als temp. onder de ingestelde temp. zakt slaat deze automatisch weer aan. Wel is het nodig om zandfilter regelmatig schoon te spoelen, bij vervuiling zal de flow zakken en schakelt de WP niet meer in.
-
Frank Stiene
DeelnemerOnderwerpen: 1Reacties: 7Bedankt: 0 tijdenBeste Leo,
Als ik het zandfilter spoel moet ik de bypass naar de warmtepomp dan sluiten?
-
-
AuteurAntwoorden