Meld je nu aan voor ons nieuwe forum!

warmtepomp Interline Eco 4,5 kW

Tags: 

Weergave van 3 geneste reacties
  • Auteur
    Berichten
    • #1150

      Hey    , ik reeds een drietal jaar een warmtepomp Interline Eco 4,5 kW voor een opstaand zwembad van ca 20 kun . Ik blijf met het gevoel zitten dat de warmtepomp niet genoeg verwarm . Zelf nu al een paar keer de test op de uitlaat vergeleken met de zwembadtemperatuur en ik heb ongeveer maar een 0,25 °C tot max 0,5 °C winst terwijl er toch wordt geschreven dat er op zijn minst één graad verschil zou moeten zijn . Na toch wel wat opzoeken begreep ik dat de druk van het koelgas om en bij de 1,5 MPa moet wezen om optimaal rendement te hebben van de warmtepomp …. alleen deze druk krijg ik niet genoeg omlaag . De bypass is uitgevoerd met bolkranen van 50 mm . We starten op bij alle kranen full open . Druk gas staat standaard ongeveer op 1,8 MPa bij doorstroming zonder de pomp aan te leggen . We schakelen de pomp aan , ventilator slaat aan met tijdsrelais en vervolgens compressor en dan verhoogd de druk  vrij snel tot 2,5 om zo verder doch langzamer te verhogen tot …. 3,6 MPa ( vanaf 3,7Mpa komen we in de oranje zone en durft ze zelfs automatisch uit te schakelen ) De 3,6 MPa blijft vrij constant . We sluiten de middelste bolkraan zoals voorgeschreven om de druk van het gas omlaag te krijgen . Dit lukt zeer matig …. tot 3,4 MPa . Bij het bijkomstig deels afsluiten van de bolkraan aan de out kant verhoogd de druk alweer …. De doorvoercapaciteit is ca 10 l per 4 sec maw = 9000 l/uur wat mijn inziens meer dan voldoende is . Handleiding schrijft voor een debiet van 4-6 kub / uur . Heel recent nog gelezen dat de warmtepomp hoger moet staan dan het waterniveau zwembad zelf . Heb dit vandaag dan ook zo opgesteld me GEEN resultaat what soever. Kan U me eventueel op de goede weg helpen ?? Alvast bedankt Filip

    • #1158
      SylvesterSylvester
      Moderator

      Dat lijkt toch eenvoudig. Men schrijft 4-6 m3/h voor, jij doet 10.

      Als je een bypass plaatst en alzo optimaal debiet hebt door de WP, dan heb je die 1 graad verschil.

    • #1181

      Dat zou moeten kloppen alleen wanneer ik het totaal debiet zo regel op ca 10 ltr per 7 sec = 4200 liter per uur en dit bij één middelste kraan volledig toe en de ‘In’ kant deels af te sluiten  maw alle debiet door de WP meet ik een stijging die mss een tikje hoger is = 0,75 °C alleen is dan het debiet een pak kleiner en is er dus meer tijd nodig om de volledige massa water ( 20 kub ) te doorlopen  . Dit alles gebeurd dan ook weer met een druk op het koelgas van 3,3-3,4 MPa wat me dunkt TE HOOG is . Wat me nog altijd onduidelijk blijft is HOE de optimale druk op het koelgas te krijgen op 1,5 MPa . De optimale omzetting gebeurd bij een druk van om en bij de 1,5 MPa en vandaar probeer ik die te benaderen omdat ik denk dan een steviger temperatuursverhoging te krijgen is . Allen die druk krijg ik niet genoeg omlaag .

      Ook bij nog lager debiet of hoger debiet dan de 4kub per uur krijg ik een druk van het koelgas NIET op de gewenste 1,5 MPa . Zelfde verhaal altijd bij debiet van 2 kub / uur of 10 kub per uur. Enig verder advies ?

       

       

    • #1209
      DDADDA
      Bijdrager

      Als er te weinig warmte afgifte is en de druk van het koelgas loopt op, dan kan het zijn dat er lucht in het syteem zit. Dan moet er een technieker bijkomen voor het koelgas. Het zou ook kunnen dat je warmtepomp de koude lucht terug recycleert, dus zorgen dat er 3 meter vrij is voor de ventilator en weg van de dominante windrichting blazen (ZW).

Weergave van 3 geneste reacties
  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

Nieuwste onderwerpen

Recente reacties